Игорь 123
5.10.2010, 10:35
В прошедшем году зимой в частном доме прихватило канализационную трубу. Морозы стояли практически 2 месяца. Два дня мучался с отогревом. Эта зима тоже обещает быть морозной. Хотелось бы как то подстраховаться на всякий случай. Греющие кабели вещь хорошая, но всё таки дороговато. Да и в нашей "деревне" трудно достать. Знакомый советует запустить в трубу кабель светодиодный силиконовый ( не помню как он точно называется, вроде дюралайт). Мощность у него около 16 Вт/п.м в варианте не со светодиодами а с лампочками практически сопоставим с греющим кабелем. Включать его не постоянно, а в аварийном случае. Кто что думает? С уважением.
Всё-ж таки дешевле, практичней, надёжней и безопаснее греющий кабель.
Купить с доставкой можно и через интернет.
Дюралайт свою мощность ведь не только на обогрев тратит, а ещё и на освещение, а дерьму в канализации, думаю, иллюминация без надобности.
Артем Тольятти
5.10.2010, 15:12
освещение попадая на стенки труб будет превращаться в тепло. А вообще можно рыбок запустить. Былабы труба стеклянная.
Armitage Celes
5.10.2010, 18:37

писец - канализация со светомузыкой)))) вы тока про переключатель режимов мигания не забудьте - так веселей))))))))))
а вобще да - дюралайт ламповый греет отлично, ваша задача изолировать его конец чтоб кз не было, а так пользуйтесь на здоровье - греть будет превосходно.
а и еще.
потребление гибкого тэна для труб - 40 или 60w на метр, потребление дюралайта такое же. температура нагрева гибкого тэна - 30 градусов +\- 5 градусов. дюралайт жжет до 40-45-50 градусов.
так что выгоднее даже д.ралайтом - по цене кстати что тэн что дюралайт.
просто из-за вот этих характеристик и начали делать дюралайт светодиодным - ниже потребление, ярче горит, ниже температура.
а вашем случае косяки старого типа дюралайта тока плюс
Не будет-ли кабель мешать работе канализации? Мой знакомый не давал замёрзнуть водопроводу проложив кабель от "тёплого пола" снаружи трубы и затеплоизолировав его (водопровод). Результат--отлично.
Мастер Джу
5.10.2010, 19:33
В самый мороз горячую воду проливайте.имхо
Armitage Celes
5.10.2010, 20:22
естественно лучший способ это обмотка вокруг трубы, тогда мешать точно не будет, в внутри трубы конечно будет мешать работе и содействовать скорейшему засорению оной. теплый пол и гибкий тэн по технологии нагрвевания схожи очень. разница еще и в изоляции у теплого пола - винил, у гибкого тэна кремнийорганическая резина, которая более стойка к окружающим средам.
Цитата
потребление гибкого тэна для труб - 40 или 60w на метр, потребление дюралайта такое же. температура нагрева гибкого тэна - 30 градусов +\- 5 градусов. дюралайт жжет до 40-45-50 градусов
не правда, ламповый дюралайт ест 12Вт на метр, нагревается до 40 градусов максимум при комнатной температуре. обогревательный кабель греет сильнее..
andrey357
7.10.2010, 8:54
конечно я не спец по ковырянию в дерьме, но горит дюралайт как сволочь. Менять будете часто-часто...
греющий кабель надежней, особенно самрег.
Да что тут в угадайку играть?
Делается теплотехнический расчёт и сразу всё становится ясно, сколько Ватт на это дело надо.
Из этого расчёта выбирается нагревательный элемент.
Больше ничего не нужно.
Игорь 123
8.10.2010, 8:24
Спасибо всем, кто ответил по существу вопроса. Честно не ожидал такой оперативности. Теперь всё более менее понятно.
Игорь 123
Ответьте на вопросы:
-материал трубы
-диаметр
-длина участка подверженного замерзанию
-способ прокладки трубы (глубина в земле)
-если есть теплоизоляция, то какая и её толщина.
Тогда я вам скажу сколько и чего вам надо.
Игорь 123
8.10.2010, 9:36
1. Чугунная труба
2 D=100 мм
3. общая длина 24 м, длина проблемного участка 8-9 м
4. Глубина в земле около 80 см и далее уклон следовательно чуть глубже
5. При укладке поверх трубы ложился утеплитель аналог изобел,изорок толщиной 50 мм. дело было 10 лет назад. и за эти 10 лет в прошлом году это был первый случай замерзания.
Цитата(Игорь 123 @ 8.10.2010, 11:36)

1. Чугунная труба
2 D=100 мм
3. общая длина 24 м, длина проблемного участка 8-9 м
4. Глубина в земле около 80 см и далее уклон следовательно чуть глубже
5. При укладке поверх трубы ложился утеплитель аналог изобел,изорок толщиной 50 мм. дело было 10 лет назад. и за эти 10 лет в прошлом году это был первый случай замерзания.
Для расчёта взял длину обогреваемого участка 10м.
И того получилось:
для температуры наружного воздуха -30град теплопотери трубопровода составили 160Вт.
Значит вам достаточно проложить под трубопроводом в линию 10 метров саморегулируемой греющей ленты, например, 15ФСМ.
Крепление к трубе алюминиевым скочем.
Питание кабелем ВВГнг 2х1,5.
Управление ручное.